LOKASI:RUMAH - PROYEK - Kasus

Abstrak: Artikel ini terutama menjelaskan tentang penerapan sistem daya terisolasi TI di ICU dan ruang operasi Rumah Sakit Rakyat Ketiga kota Shenzhen, serta pentingnya, keuntungan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dari sistem daya terisolasi TI.

 

Kata kunci: catu daya terisolasi IT, sistem, tanah

 

1 、 Tinjauan proyek

Proyek Rumah Sakit Rakyat Ketiga Shenzhen terletak di sisi barat daya jalan layang Lilang di Kota Buji, Distrik Longgang. Luas konstruksi 10.0005 ㎡, dan total luas bangunan 81.737 ㎡, termasuk 14 gedung seperti gedung rawat jalan, gedung penelitian teknologi kedokteran, gedung rawat inap, gedung administrasi dan ruang kuliah akademik, serta jalan pendukung, alun-alun dan penghijauan, dll. ..Sebagai proyek konstruksi utama kota Shenzhen, ini adalah rumah sakit penyakit menular modern yang kompatibel dengan pembangunan pusat kota dan menyesuaikan dengan rencana pengembangan kota Shenzhen. Ini adalah rumah sakit penyakit menular tiga tingkat yang mengintegrasikan perawatan medis , penelitian ilmiah, pencegahan dan perlindungan, pengajaran dan rehabilitasi.

 

2 、 Persyaratan spesifikasi untuk menyiapkan sistem daya terisolasi TI

Dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan, rumah sakit modern yang besar dan komprehensif terus-menerus dibangun, sehingga keamanan listrik dan keandalan rumah sakit juga menarik perhatian industri. Keamanan dan keandalan distribusi listrik di acara-acara penting seperti ICU dan ruang operasi telah menarik lebih banyak perhatian dari industri. Terutama yang berkaitan dengan Pengaturan daya isolasi TI. Menurut gb16895.24-2005 / IEC60364-7-710: 2002, sirkuit catu daya untuk peralatan dan sistem kelistrikan yang menopang kehidupan, bedah, dan medis lainnya yang terletak di "area pasien" di kelas 2 fasilitas medis di bidang medis harus didukung oleh sistem IT medis dengan isolasi dan pemantauan. 12.8.6 Dalam Kode Desain Listrik Bangunan Sipil yang secara resmi diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2008, persyaratan dan peraturan yang sesuai dibuat untuk suplai TENAGA sistem IT yang digunakan di tempat-tempat medis.

(1) Di fasilitas medis kelas 2, sistem TI medis harus digunakan untuk sirkuit catu daya untuk peralatan dan sistem elektrogas medis yang menopang kehidupan, bedah dan medis lainnya yang terletak di "area pasien".

(2) Sistem IT medis yang terpisah harus dipasang setidaknya sekali di ruangan yang berdekatan untuk tujuan yang sama, dan dilengkapi dengan monitor isolasi.

(3) Setiap sistem TI kesehatan harus ditempatkan di mana tenaga medis dapat memantau TI secara teratur dan harus dilengkapi dengan sistem alarm suara dan visual.

(4) Transformator TI medis harus dilengkapi dengan perangkat pemantauan untuk kelebihan beban dan panas berlebih.

  Dalam 12.8.10, ketentuan yang relevan dibuat untuk sambungan ekuipotensial tambahan. Pada saat yang sama, 12.8.1-12.8.6 ditetapkan dalam ketentuan 12.8.10 sesuai dengan standar nasional "Tempat Medis yang dibutuhkan oleh Perangkat atau Tempat Khusus "GB16895.24. Dua jenis tempat tersebut antara lain: ruang gawat darurat (ruang operasi rawat jalan), ruang operasi, ruang CU, ruang intervensi kateter dan ruang angiografi.

 

3 、 Pengenalan sistem tenaga terisolasi TI dan pentingnya adopsi rumah sakit 

1) IT mengisolasi sistem daya, dan I menunjukkan bahwa sisi daya tidak berfungsi diarde, atau di-ground-kan melalui impedansi tinggi.T mewakili perlindungan pengardean peralatan listrik dan gas di sisi beban.Sistem TI dalam jarak catu daya tidak terlalu lama, keandalan catu daya tinggi, keamanan yang baik Umumnya digunakan di tempat-tempat di mana pemadaman tidak diizinkan, atau di mana catu daya kontinu yang ketat diperlukan, sistem TI harus digunakan di ruang operasi rumah sakit, ruang gawat darurat, ruang ICU , dan tempat tipe ii lainnya.Penggunaan sistem catu daya mode IT, yaitu titik netral catu daya tidak diarde, begitu kebocoran peralatan, arus bocor satu fasa ke tanah sangat kecil, tidak akan merusak keseimbangan tegangan catu daya, sehingga TI dapat menghindari sengatan listrik dan kecelakaan listrik lainnya, pada saat yang sama tidak cukup untuk membuat tindakan perlindungan sirkuit peralatan listrik memutus catu daya, untuk memastikan uninter catu daya rusak Jadi daripada sistem pentanahan netral daya aman dan andal.

2) Pentingnya dan perlunya menggunakan sistem tenaga listrik terisolasi di rumah sakit. 

Diketahui bahwa kebocoran langsung peralatan listrik ke jantung manusia lebih besar dari 10uA akan menyebabkan kecelakaan mikro-shock pada pasien.

Namun demikian, nilai respon aksi saklar proteksi kebocoran bumi yang digunakan pada bangunan umum umumnya adalah level mA (seperti: 30 mA), yang masih jauh dari memenuhi kebutuhan bidang medis. Dalam lingkungan khusus rumah sakit, arus bocor menimbulkan arus potensi bahaya bagi pasien, sehingga persyaratan khusus diajukan untuk desain keselamatan kelistrikan. Khususnya, tempat-tempat penting, seperti ruang operasi bedah, unit perawatan intensif, ruang operasi jantung, dll., perlu memasang sistem daya isolasi IT medis, tujuannya adalah untuk memastikan pasokan listrik yang aman dan andal untuk peralatan medis di lokasi, untuk memastikan keselamatan pasien. Saat konduktor menyentuh jantung (misalnya, selama operasi jantung terbuka atau memasang alat pacu jantung), arus kecil yang mengalir di antara konduktor yang biasanya diarde dengan aman dapat menyebabkan guncangan mikro dan kemungkinan kematian. Trafo isolasi bertindak sebagai pintu yang memisahkan area non-perlindungan area medis dari e kabel listrik di kawasan lindung. Semua konduktor hidup di kawasan lindung diisolasi dari tanah untuk mencegah arus berbahaya pada isolasi saluran menyebabkan kejutan mikro. Monitor isolasi harus digunakan bersama dengan transformator isolasi, digunakan untuk pemantauan terus menerus transformator isolasi sisi sekunder konduktor bermuatan dan bumi antara perlawanan dan arus, misalnya, dalam proses aliran darah dan meja logam in vitro dapat membuat pasien dan membentuk jalur, sehingga ada arus berbahaya, begitu konduktor dalam bentuk peralatan elektronik medis jalur (seperti kebocoran), akan menyebabkan sengatan listrik makro (tidak semua arus mengalir melalui jantung) atau sengatan listrik mikro (semua arus listrik mengalir melalui jantung). Umumnya, jaringan catu daya mengambil tanah sebagai potensi referensi , dan arus dalam saluran fasa dapat melewati saluran yang tidak berinsulasi untuk membentuk sirkuit ke tanah, yang merupakan akar penyebab sengatan listrik. catu daya adalah penggunaan catu daya transformator terisolasi, daya melalui transformator terisolasi, jaringan asli tidak lagi menjadi potensi referensi.Tidak ada jalur keluaran dari transformator isolasi yang dapat membentuk rangkaian dengan ground, tetapi hanya dapat membentuk rangkaian antara dua jalur keluaran, yang meningkatkan keandalan catu daya. Trafo isolasi digunakan untuk memisahkan area yang tidak terlindungi dari area yang dilindungi, dan daya sistem TI diekstraksi di sekunder dari trafo isolasi untuk mencegah pembangkitan ground arus gangguan Sistem IT akan dimasukkan ke dalam ruang operasi atau ruang gawat darurat, dan kotak distribusi akan dipasang di dalam ruangan, dan monitor isolasi akan ditempatkan di dalam kotak. Penggunaan monitor isolasi dapat menunjukkan status isolasi dari bagian beban sekunder transformator isolasi sedini mungkin, dan sinyal alarm akan diberikan sebelum kegagalan isolasi menimbulkan ancaman bagi orang tersebut. Saat ini, daya tidak akan menyala terputus, untuk memastikan kontinuitas catu daya. Staf medis kemudian dapat memantau arus bocor dan operasi aktual, sehingga risiko guncangan pribadi diminimalkan.

 

4 、 Konfigurasi sistem catu daya terisolasi TI di sebuah rumah sakit di kota Shenzhen

Sebuah rumah sakit di Shenzhen telah memasang sistem daya terisolasi IT medis di semua ruang operasi dan ICU. Komposisi spesifik termasuk trafo isolasi, monitor isolasi, alarm dan tampilan eksternal, trafo arus, dll., Sistem mengatur kontinuitas pemantauan isolasi, pemantauan, dan meningkatkan pemantauan suhu transformator beban kebakaran secara keseluruhan organik, mengurangi tegangan kontak dan arus floor drain, membuat orang mendapatkan bahaya sengatan listrik untuk meminimalkan, sangat meningkatkan kemampuan pencegahan kecelakaan, untuk menjaga keamanan catu daya. di kota Shenzhen memilih Bendell IT sistem catu daya terisolasi dari Jerman. Diagram sistem adalah sebagai berikut:


1) Sistem daya terisolasi TI di ICU adalah sebagai berikut:

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

Setiap ICU dilengkapi dengan seperangkat sistem IT 6.3KVA (termasuk transformator isolasi 6.3KVA ES710, monitor isolasi 107TD47, transformator arus STW2, tampilan alarm eksternal dan tester MK2007CBM-CN, catu daya instrumen khusus AN450).

 

2) Diagram sistem catu daya terisolasi TI di ruang operasi

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

Setiap ruang operasi dilengkapi dengan satu set sistem catu daya terisolasi 8KVAIT (termasuk trafo isolasi 8KVA, monitor isolasi, catu daya khusus, tampilan alarm eksternal, dan tester MK2007CBM-CN).

3) Fungsi sistem dan peralatan:

a) Monitor isolasi

- Sistem pemantauan dan alarm isolasi sesuai dengan standar IEC61557-8 dan IEC60364-7-710.

- Monitor isolasi khusus untuk sistem IT medis

- Fungsi pemantauan isolasi, pemantauan beban dan suhu transformator isolasi

- LCD dengan layar backlit

- rentang penyesuaian nilai respon pemantauan isolasi 50kΩ-500Ω

- Rentang penyesuaian nilai respons pemantauan kelebihan 5A-50A

- Relai alarm keluaran

- Antarmuka RS485

- Nilai terukur keluaran sinyal arus analog

- Tombol periksa mandiri internal atau eksternal

- Pemantauan kabel

- Pemasangan rel panduan

- impedansi ac harus minimal 100kΩ;

- Tegangan uji harus tidak lebih besar dari dc 25V;

- Bahkan dalam kasus gangguan, nilai puncak arus yang diinjeksikan tidak lebih dari 1Ma;

- resistansi insulasi terbaru ke 50 kΩ, harus menjadi sinyal. Dan peralatan untuk menguji fungsi ini dikonfigurasi.

 

b) Mengisolasi transformator

- Pertemuan instalasi listrik di gedung - Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau tempat khusus - Tempat medis

Ditetapkan dalam GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710: 2002 710.512.1.6 bahwa transformator isolasi medis harus memenuhi persyaratan IEC61558-2-15.

- Kapasitas 3,15-10 kva

- Sensor suhu dipasang di dalam belitan

- Kebisingan di bawah 35 desibel

- Trafo dipasang di dekat situs medis, di kabinet atau di selubung luar untuk menghindari kontak yang tidak disengaja dengan bagian aktif.

- tegangan pengenal pada sisi sekunder transformator harus tidak melebihi 250V. Sistem TI medis untuk peralatan bergerak dan stasioner harus mengadopsi transformator fase tunggal dengan kapasitas keluaran terukur tidak kurang dari 0,5Kva dan tidak lebih dari 10Kva.

- Rumah logam dari transformator isolasi dihubungkan dengan pelat terminal koneksi ekuipotensial lokal.

 

c) Alarm dan perangkat tampilan

- Alarm eksternal dan perangkat tampilan untuk monitor isolasi

- Tabung digital menampilkan resistansi isolasi dan status beban

- Alarm suara bel dan tombol bisu

- Antarmuka RS485

- Panel Cina

- Panel tahan air mudah dibersihkan

- Pemantauan waktu nyata untuk mengisolasi kondisi beban transformator dan suhu belitan transformator.

- Lampu hijau menunjukkan operasi normal;

- Lampu kuning menyala ketika tahanan isolasi turun ke nilai pengaturan minimum. Indikator lampu ini tidak boleh dihilangkan atau diputuskan;

- Ketika resistansi isolasi turun ke nilai pengaturan minimum, tindakan alarm suara. Alarm yang dapat didengar dapat dibatalkan;

- Ketika kesalahan diatasi dan dikembalikan ke normal, sinyal kuning akan padam. Dapat memantau overheating trafo IT medis

 

5 、 Sistem daya terisolasi TI memiliki keuntungan sebagai berikut:

1) Tegangan kejut dan arus bocor terlalu kecil untuk menyebabkan sengatan listrik atau kecelakaan listrik lainnya;


2) Jika terjadi gangguan arde pada sistem catu daya, perangkat perlindungan sirkuit tidak akan memutus catu daya, yang memastikan catu daya tidak terputus.

 

6 、 Tindakan pencegahan dalam menggunakan TI untuk mengisolasi sistem daya.

1) Sistem TI tidak dapat menghasilkan kabel netral, karena monitor insulasi tidak dapat memberikan alarm ketika kabel netral mengalami gangguan arde, dan sistem akan

Jika sistem TT atau TN diubah, catu daya sistem akan terputus jika masalah fase-ke-ground terjadi lagi, yang mungkin memiliki konsekuensi serius.

 

2) Dua tegangan lainnya yang relatif rendah akan meningkat ketika sistem IT dihubungkan ke ground, sehingga rangkaian listrik dan peralatan listrik diisolasi , levelnya tinggi.

 

3) Monitor isolasi sistem TI perlu di-ground-kan melalui kabel PE, sehingga koneksinya dengan kabel PE harus dapat diandalkan .

 

7 、 Pengenalan sistem daya Isolasi IT Medis Ac rel

7.1 Tinjauan

Dengan penerapan luas peralatan medis elektronik di bidang rumah sakit, kebocoran arus semakin mengancam pasien, terutama di tempat-tempat di mana kehidupan sangat penting. Selama operasi atau di bawah anestesi, berbagai elektroda dan sensor langsung dimasukkan ke dalam tubuh pasien, dan kebocoran arus kecil dapat menyebabkan kematian karena sengatan listrik. Selain itu, beberapa peralatan medis digunakan untuk menjaga kehidupan pasien yang sakit parah, sekali Kegagalan daya peralatan, juga akan mengancam nyawa pasien. Oleh karena itu, desain kelistrikan tempat khusus untuk perawatan medis ini harus dilakukan secara ketat sesuai dengan standar dan norma nasional.

Sistem dan perangkat pemantauan insulasi sistem IT medis Ankore cocok untuk ruang operasi rumah sakit, bangsal ICU (CCU) dan tempat-tempat penting lainnya, dapat memberikan solusi catu daya yang aman, berkelanjutan, dan andal untuk tempat-tempat seperti itu.

 

7.2 Sistem tenaga isolasi medis

Sistem pemantauan daya Isolated medis digunakan untuk memantau kesehatan sistem IT medis secara terpusat di semua 2 lokasi medis di gedung medis. Sistem pemantauan terpusat dapat diatur di operasi kelistrikan rumah sakit dan personel pemeliharaan di ruang jaga, juga dapat diintegrasikan dalam sistem pemantauan daya lainnya, pemantauan oleh personel kelistrikan profesional, begitu satu set sistem TI gagal, personel pemeliharaan kelistrikan dapat tepat waktu untuk membuat penilaian, dan sesuai dengan kondisi situs untuk diproses.

Topologi sistem

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

 

7.3 Fungsi perangkat lunak

Sebuah medis sistem pemantauan daya terisolasi crel didasarkan pada desain perangkat lunak layar sentuh, perangkat lunak memiliki berbagai fungsi seperti pengukuran jarak jauh, pengaturan parameter terpencil dan jauh inspeksi-diri, yang menyediakan alat integrasi sistem yang kuat untuk pemantauan terpusat dari sistem tenaga listrik terisolasi di 2 jenis rumah sakit.Fungsi utama dari perangkat lunak adalah sebagai berikut:

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

 

Diagram primer dan tampilan distribusi lapangan

Sistem ini memiliki fungsi diagram satu kali dan tampilan diagram distribusi lapangan, dapat secara intuitif memahami dan tepat waktu menemukan lokasi alarm atau area sistem catu daya TI, sehingga memfasilitasi para profesional untuk tiba tepat waktu di tempat kejadian untuk pemecahan masalah kesalahan;

 

Akuisisi dan tampilan data waktu nyata

Parameter dari masing-masing sistem daya yang terisolasi dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pemantauan isolasi dan instrumen lokasi gangguan isolasi yang dipasang di setiap sistem daya terisolasi. Data yang dikumpulkan akan ditampilkan pada antarmuka sistem pemantauan secara real time. Parameter pemantauan ini meliputi resistansi isolasi sistem IT ke ground, arus beban transformator, suhu belitan transformator, dan rangkaian gangguan isolasi, dll.

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

 

Alarm kesalahan

Semua jenis gangguan dalam sistem tenaga medis yang terisolasi, seperti gangguan isolasi, gangguan beban berlebih, gangguan suhu berlebih dan gangguan putus sambungan, diproses dan dicatat secara seragam, dan informasi seperti jenis gangguan, nilai pemantauan, lokasi gangguan, dan waktu terjadinya gangguan dapat ditampilkan langsung pada antarmuka tampilan.Pada saat yang sama memulai sistem pemantauan suara dan sistem alarm ringan, tepat waktu mengingatkan personel yang relevan, perawatan kesalahan Di antara mereka, sinyal alarm suara dapat dihilangkan secara manual.

 

Pengaturan dan kueri parameter jarak jauh

Melalui sistem, semua jenis ambang parameter alarm dari monitor isolasi dalam sistem catu daya terisolasi medis dapat disesuaikan dan diatur dari jarak jauh sesuai dengan kebutuhan, dan nilai parameter alarm ini juga dapat diperiksa sesuka hati. Parameter termasuk nilai alarm isolasi, arus beban nilai alarm dan nilai alarm suhu transformator isolasi

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

 

Fungsi tampilan grafis:

 

7.4 Pilihan sistem crel IT medis empat-piece set

Sistem dapat berbentuk kurva yang menunjukkan status insulasi setiap rangkaian sistem catu daya terisolasi, status beban, serta status kenaikan suhu trafo isolasi, serta trend perubahannya, guna memudahkan sub -manager untuk memahami dan menganalisis perubahan operasi setiap sistem catu daya, pemeliharaan yang ditargetkan, dan pemeliharaan beberapa sistem.

Produk pemantauan isolasi dari sistem IT medis (satu set empat bagian) termasuk transformator isolasi medis seri AITR S, monitor isolasi cerdas medis AIM-M10, transformator arus abakh 0.66P26 dan alarm eksternal seri AID (AID10, AID150) dan instrumen tampilan, dll. ., seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.


Nama dan tipe

Gambar Produk

Deskripsi

Trafo isolasi medis seri AITR

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png 

Trafo isolasi seri AITR secara khusus digunakan dalam sistem IT medis, dan superposisi inti mengadopsi lembaran baja silikon yang diimpor dari Jepang, yang memiliki kerugian yang sangat kecil. Gulungan diperlakukan dengan isolasi ganda dan memiliki lapisan pelindung elektrostatik, yang mengurangi interferensi elektromagnetik antar belitan. Sensor suhu PT100 dipasang di belitan untuk memantau suhu transformator. Seluruh tubuh dirawat dengan cat invasi vakum, yang meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi. Produk memiliki kinerja kenaikan suhu yang baik dan kebisingan yang sangat rendah.

Perangkat pemantauan isolasi medis AIM-M10

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

Perangkat pemantauan isolasi medis AIM-M10 khusus untuk sistem IT medis, digunakan untuk memantau status isolasi sistem IT. Dapat mengirimkan sinyal alarm ketika terjadi kesalahan isolasi.

AKH-0.66P26

trafo arus

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

Trafo arus tipe AKH-0.66P26 merupakan trafo arus pelindung yang arus terukur maksimumnya adalah 60A dan rasio transformasinya 2000: 1. Trafo arus langsung dipasang di dalam kabinet dengan meniduri

Alarm dan displayer eksternal seri AID

AID10

Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

Sangat cocok untuk pemasangan dinding tertanam dan dapat memantau 1 monitor isolasi AIM-M10. Ini memiliki fungsi alarm suara dan cahaya isolasi, kelebihan beban, suhu berlebih dan kegagalan peralatan, dan komunikasi RS485.

AID150

 Discussion about the application of medical IT power system in a hospital 莫春蕾 2021.1.624292.png

Layar LCD, bus RS485, pemantauan terpusat hingga 16 SETS data monitor insulasi cerdas medis AIM-M10, alarm suara dan cahaya dapat jarak jauh. AID150 juga dapat memantau data dari beberapa monitor arus sisa AIM-R100.

 

Tabel 1 Produk pemantauan isolasi sistem IT medis (set empat bagian)

 

Bibliografi

[1] Informasi produk sistem catu daya terisolasi TI dari Bender, Jerman.

[2] Wang Houyu tentang Penerapan Listrik Gedung Sistem IT, 2008 (11): 3-7.

[3] Penerapan Liu Jianjun dan Sistem Catu Daya Terisolasi TI di Rumah Sakit Rakyat Ketiga Shenzhen.

[4] Manual Desain dan Aplikasi edisi Ankore Enterprise Microgrid.2019.11

PROYEK